Pagina 2 van 2

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 27 Jun 2023, 10:32
door Yep
Je zou bijna verlangen naar krakkemikkige walstroom.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 27 Jun 2023, 20:45
door Yep
En een reactie van het Victron front:

'Wat gedaan kan worden is intern in de transformator PRI-SEC omdraaien, dus uit wordt in en omgekeerd.
De spanning zal dan juist met 6% verlaagd worden ipv verhoogd.'


Het kan dus wel.
Lastig dossier.
Ik ga me beraden.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 29 Jun 2023, 19:32
door Yep
En gelukt.
De aansluitdraden van de wikkelingen waren lang genoeg om te kunnen switchen.
I.p.v. de spanning 5,2% hoger t.o.v. de walstroomspanning wordt deze nu 5,2% lager.
Zo rond de 10% verschil dus, precies goed.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 07 Jul 2023, 11:49
door Biertje1985
Grappig, dacht altijd dat die units 1 op 1 zijn, ik ga ook eens meten want op onze haven zie ik ook 250v op de Cerbo soms, acceptabel maar wel hoog.
Ik ga het overigens niet veranderen, ik vraag me af wat de reden is van dat de spanning wordt opgekrikt door de victron.
Nuttige info!

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 07 Jul 2023, 11:53
door Yep
Vanwege overwegend wat minder spanning in walstroominstallaties in NL.
Omzettern is overigens nog geen 5 minuten werk.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 26 Apr 2024, 18:37
door Yep
Vandaag was wel heel bar.
Walstroomsteker in de paal en er gebeurt niets.

Spanning op de paal: Ja
Spanning in de meterkast: Ja
Spanning op de ST: Ja
Spanning op ingang Quattro: Ja

Maar de Quattro accepteert geen walstroom.

Dan maar even de Quattro instellingen kijken: Niets vreemds
En de Quattro en Cerbo resetten: Geen respons
En toen maar bij 'Quattro' in de Cerbo gekeken.
Oeps, 270 volt in.

De walstroom bereikt grote hoogten door de combinatie van super walstroom in dit deel van Scandinaviƫ en een ST die er ook nog 5 a 6% bovenop gooit.
De Quattro staat geprogrammeerd om geen walstroom meer te accepteren boven 270 volt en schakelt pas weer in onder de 265 volt.
Dus maar weer de oude trukendoos opengemaakt en de wikkelingen in de ST omgezet.
Nu komt er een gezonde 235 volt uit de Quattro.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 28 Apr 2024, 06:24
door pascall
ST, wist niet dat je een Staverse kotter had? :lol: 3
Maar wat betekent ST???

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 28 Apr 2024, 08:06
door SimondeDanser
pascall schreef:ST, wist niet dat je een Staverse kotter had? :lol: 3
Maar wat betekent ST???

Ik denk scheidingstrafo.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 28 Apr 2024, 08:56
door Amersfow
In NL is het goed stabiel. Mijn vermogensmeter op de 7kw airco varieert tussen de 231 en 233v. 231 in januari als die af en toe vol vermogen aangaat, 233 nu.

Overigens, de zonnepanelen zijn afgeregeld op iets hoger voltage. Zodat als die leveren die eerst naar het huis gaan.

Re: Walstroomspanning Scandinavie

BerichtGeplaatst: 28 Apr 2024, 10:16
door Yep
Op sec de omvormer blijft de spanning stabiel.
Maar met walstroom in NL zie ik heel wat meer variatie al naar gelang de haven en bezetting.

Eh, ST is inderdaad scheidingstrafo.