door quichot » 05 Mei 2014, 09:37
De nauwkeurigheid van het manometertje speelt geen rol. Het gaat namelijk niet om de exacte waarde van het drukverlies, het gaat om de vaststelling dát er na een tijdje drukverlies optreedt. Bij een gaskeuring volgens CVO-norm wordt het systeem afgeperst met 10 x de nominale werkdruk. Na een voorgeschreven periode van uit m'n hoofd 20 min., mag de (professionele, geijkte) manometer niet zakken. Zelfs bij die druk zijn kleine lekken niet met zeepsop op te sporen. Daar zijn speciale schuimvormers voor die supergevoelig zijn. Alle koppelingen worden met een zaklampje en een tandartsspiegeltje secuur rondom begluurd. Dat wil niet zeggen dat de zeepsopmethode niet deugt: als je geen belletjes ziet ontstaan kán het op microniveau dus wel lekken, maar dermate weinig dat de concentratie in de leefruimte niet meetbaar is, dus laat staan gevaarlijk wordt.
Mijn (geheel slangloze) gasinstallatie heeft deze test met vlag en wimpel overleefd, maar toch is de druk tussen fles (afgesloten) en hoofdkraan (afgesloten) na een week of drie zo goed als nul. En als ik de hoofdkraan openzet, dus weer druk op de leidingen zet, brandt mijn fornuisje de eerste 10 seconden zeker niet. Die blaast eerst een mengsel van lucht en gas af.
Dat alles heeft te maken met de doorlaatbaarheid van leidingen en koppelingen op moleculair niveau. Het lukt gasmoleculen, die, in tegentelling tot bijv. vloeistofmoleculen voortdurend in beweging zijn, toch om te ontsnappen.
Zonder een echte test kan je niks met zekerheid zeggen, maar dat drukverlies is dus volkomen normaal. Anders wordt het als het al na een uurtje optreedt.
Wie vaart zit niet aan de grond.
Met schippersgroet, Guido