Pagina 1 van 3
Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 15:09
door Yep
Toen ik nog in een normaal huis woonde had ik een CV ketel met een nadraaitijd van de CV pomp van een minuut of 10.
Gedurende deze periode werd er nog wat warmte afgegeven door de radiatoren.
Ik heb gecontateerd dat de huidige CV pomp geen nadraaitijd heeft.
Mede i.c.m. een plintverwarming met ventilator, aangestuurd door een pompschakelaar welke op de CV leidingtemperatuur reageert, lijkt mij dit niet echt handig.
Du moment dat de plintverwarming koud geblazen is, stopt de blower, terwijl er in de rest van de leidingen nog wel warm water aanwezig is.
Mijns inziens zou het beter zijn als het warme CV water nog wat doorloopt om op deze wijze de nog aanwezige warmte te kunnen afgeven, zeker in het voor en naseizoen waarin de ketel minder frequent aanslaat.
Wat vinden jullie? Mis ik iets?
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 16:37
door Klaver vier
Yep in een normaal woonhuis heeft de pomp altijd nadraaitijd,anders zou de ketel gaan koken.
De nieuwste ketels hebben nu allemaal een a label pomp, deze pompt precies genoeg als nodig is.
Ik neem aan dat je op de boot de pomp ook wel continu kan zetten,alleen gebruik je wat meer elektra.
Gr René ( De Stoere)
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 19:05
door Yep
Dank je!
En stel dat ik dat doe (eerst ga ik het opgenomen vermogen meten), heeft de 3-weg klep voor de boiler geen invloed?
Volgens mij gaat deze direct op boilerstand bij warmtevraag van de boilerthermostaat en schakelt na een aantal minuten weer op CV stand nadat er geen boilerwarmte meer gevraagd wordt.
Ik denk dat dit geen impact heeft bij constant aan van de pomp.
Wat jij? Dank.
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 19:18
door Klaver vier
Meestal hebben dat soort pompen 3 snelheden en staat voor op de pomp wat hij gebruikt bij welke snelheid.
De boiler er op maakt niets uit,de driewegklep gaat of op boiler of op cv,dat maakt voor de pomp niet uit.
Wat wel wat uit kan maken of er op de radiatoren allemaal thermostaatkranen zitten, maar daar ga ik niet van uit,zou dit wel zo zijn dan moet er een drukverschil regelaar in
Succes Gr René ( De Stoere)
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 19:40
door Yep
Klopt.
Er zitten geen thermostaatknoppen op de radiatoren.
Hoogstens draai ik er wel een paar dicht en open.
Maar in de salon en keuken staan ze altijd open.
Ik ga morgen eens meten daar er een variabele drukverschilregeling op de pomp zit.
Thanks!
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 20:17
door aquanaut
Het zal afhangen van welke besturing er op de ketel zit.
De boekjes die ik hier nog heb van de HR geven als displaycode 3: pomp in nalooptijd
Aquanaut
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 20:34
door henkvd
Type met meterje en knop heeft een naloop pomp thermostaat achter op, laag instellen ipv van hoog.
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 20:50
door Yep
Nope. Ik heb 0, 1 en 2.
Ik heb ook naast de ketel gecampeerd.
Van 1 (CV warmtevraag) naar 0 en de pomp stopt direct.
Exact hetgeen Kabola mij vertelde op mijn vraag.
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 20:56
door henkvd
Knoop je er toch een thermostaat aan, die de pomp afschakelt als het restwater geen warmte afgifte meer oplevert, die thermostaat zit er al die de blower stuurt.
Re: Nadraaitijd CV pomp Kabola HR300 met boilerregeling

Geplaatst:
20 Feb 2016, 21:17
door Yep
henkvd schreef:Knoop je er toch een thermostaat aan, die de pomp afschakelt als het restwater geen warmte afgifte meer oplevert, die thermostaat zit er al die de blower stuurt.
Ik denk dat dit niet werkt.
Hoe slaan de pomp en de blower aan als de pomp geen water transporteert (want deze staat nog uit)?
Of mis ik iets?