Of dat in orde is,zal de keurmeester moeten beoordelen.
Daar doe ik geen uitspraken over.
Wat ik wel wil zeggen is,dat 30% zakken na 2 uur van 30 millibar,mij niet goed voorkomt.
Ik zou de druktest zelf maar een stukje hoger doen,desnoods met een manometer en een fietspomp.
Als het rubber slangen zijn,zal deze de druk een bepaalde tijdsduur moeten kunnen weerstaan,die op de slang vermeld staat,dat geld ook voor harde leidingen.
Dat is ook maatgevend voor de keurmeester.Niet wat er uit de drukverdeler komt,want je kunt er ook een 50 millibar verdeler opzetten of nog hoger.
En ik denk,dat als ik dit zo lees,dat het bij een hogere druk wel eens heel anders kan zijn,dan bij 30 millibar.
Je kan beter gaan testen met gewoon lucht,daar krijg je ook geen ongelukken van.
Voorbeeld: Een fietsband waar een lekje in zit en een druk van +0,03 bar in zit,die zal na 2 weken niet veel platter zijn denk ik.
Maar een fietsband waar 4 bar in zit,en hetzelfde lekje,zal na 1 uur of korter wel plat zijn.
Dus testen op een hogere druk,want 30 millibar stelt m.i. weinig voor.
Ik ben andere drukproeven gewend,die gaan tot 4 bar hydraulische druk en 2,65 voor luchtdruk beproevingen,en 2 bar per compartiment.
En dichtheidsproeven van 0,5 bar.
Dat is 16,66 keer hoger dan 30 millibar.
30 millibar is nul komma nul 3 bar ( 0,030)