-OPGELOST- ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 08:15
door Sixdanny
In mijn scheepje staat een Ardic 042-D luchtverwarmer ingebouwd die tot nu toe keurig werkte,maar nu plots na het starten uitslaat en er de brui aan geeft. Ik zou nu het toestel eens willen nazien en ( indien dit mogelijk is ) een onderhoud geven maar heb helaas geen gebruikshandleiding.Nu is mijn vraag kan er mij iemand aan een copy van een nederlandstalige manual helpen.Alvast bedankt.

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 09:42
door Mopolcamper
Misschien te krijgen via deze link: http://www.etapclub.nl/index.php?option ... Itemid=127

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 10:30
door Sixdanny
Had ik ook gevonden maar met moet geregistreerden ingelogd zijn om te kunnen lezen en dat lukt me niet.

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 12:58
door fox4you

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 14:15
door BB motor
Als hij wel opstart en de blower werkt, dan zou het probleem in de vlamsensor kunnen zitten, deze meet of de brander temp omhoog gaat is nr 21 in de tekening.

Voor een iets uitgebreidere manual met bestelnummers zie link

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 21:45
door Sixdanny
Dat is hem,hij start,er komt lucht uit de kanalen echter niet warm,en dan slaat ie uit ,maar daarmee heb ik nog geen handleiding, en ik pruts niet graag aan iets waar ik geen info van heb.

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 12 Apr 2012, 21:56
door henkvd
Tikt de pomp, rookt de kachel ?

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2012, 07:21
door Sixdanny
Roken doet ie niet ,en tikken heb ik nog niet opgemerkt,ik lig hier nogal in een luidruchtige omgeving.

Re: ARDIC 042-D luchtvervarming

BerichtGeplaatst: 13 Apr 2012, 07:56
door fox4you
Sixdanny schreef:maar daarmee heb ik nog geen handleiding, en ik pruts niet graag aan iets waar ik geen info van heb.


Wat bedoel je?
Het schema?
Als je op de site van Ardic kijkt (link gaf ik je al eerder) dan kun je de handleiding van de Ardic 042DL downloaden waar een schema in staat.
Het schema is gelijk aan die van de 042D.

Op de explosie tekening staan ook alle beveiligingen die je kunt doormeten maar ik zou eerst de gloeiplug er uitdraaien en die doormeten/testen.
Uiteraard nadat je eerst al je elektrische verbindingen van en naar de kachel hebt gecontroleerd.
Meest voorkomende storing bij bootkachels is spanningsverlies door rottige elektrische verbindingen.
Problemen met defecte beveiligingen staat op de 2e plaats en brandstof toevoer problemen met stip op de 3e plaats.