door Yep
Bij de aansluiting van de 22 mm Hep2O leiding op de haakse wartel lekt wat koelvloeistof (CV).
De buis er wat verder indrukken dempt het lekken.

De boel moet dus even uit elkaar maar ook van leidingwerk heb ik niet alle verstand. :-)
Zou het nodig zijn om eerst een stuk Hep2O buis en een wartel te scoren of is dit een kwestie van een stukje van de buis afzagen en weer monteren?
Alvast dank voor reacties!!!

Afbeelding

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 20 Mrt 2022, 13:27
door Michelr
Verloop Hep20 22mm naar koper 15mm plaatsen. Ipv rechtstreeks aan te sluiten op de 22knie koppeling lijkt mij een prima oplossing.

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 20 Mrt 2022, 13:37
door aadbloem
Michelr schreef:Verloop Hep20 22mm naar koper 15mm plaatsen. Ipv rechtstreeks aan te sluiten op de 22knie koppeling lijkt mij een prima oplossing.

Inderdaad, Hep20 is niet geschikt om zomaar in een knelfitting te monteren. Dus met de juiste materialen oplossen geeft de meeste garantie dat het dicht is en blijft.
https://static.rorix.nl/document/produc ... 194465.pdf
Op bladzijde 4 is een uitleg te zien van HEP naar koper.

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 20 Mrt 2022, 15:51
door Yep
Dank mannen.
Als ik het goed begrijp: Knelfitting 90 graden, 15-15 mm evenals een Hep2O verloopkoppeling 22 mm spie x 15 mm steek (4444022150).
Klopt dit? Thanks!

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 20 Mrt 2022, 21:27
door Yep
Iemand nog mannen? :-)
Het drupt toch gewoon door ;-)

Of alleen verloop 4440422341 direct op de bestaande messing koppeling?

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 05 Apr 2022, 17:50
door Rob Art
Je kan ook deze 4441222009 (knie Hep2O 22mm) gebruiken de kopere buis aan de ene zijden invoeren en de Hep2O buis aan de andere zijde, je koperen buis moet wel mooi rond en schoon zijn om waterdicht af te dichten.

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 05 Apr 2022, 18:43
door Yep
Hoi Rob,

Dank je!
Ik heb het opgelost en prima draaiend met https://witway.nl/hep2o-draadkoppeling.
Het ging erom dat koper op Hep2O met een daartoe geeigende koppeling verbonden werd.
Ofwel, geen Hep2O buis direct op een koperen koppeling zoals hier oorspronkelijk geplaatst door de ketelboer.

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 05 Apr 2022, 20:15
door Rob Art
Graag gedaan, mooi werk. Ik heb zelf ook alles met Heb2O en het laatste stukje naar de boile van Heb naar koper (tegen de hitte).
PS project Dashboard is ook fantastisch geworden zag ik!

Re: Hep2O op koper

BerichtGeplaatst: 05 Apr 2022, 20:45
door Yep
Dank, dank!!
Klopt, Hep2O heeft een kleine beperking qua maximum toegelaten temperatuur.