ankerlier zekeren

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Re: ankerlier zekeren

Berichtdoor wilhelmina » 30 Okt 2014, 19:31

ik neem aan dat Hans gelijk heeft en ik neem zekere voor t onzekere en kies toch voor de losse zekering.
heb de zekeringenautomaat-bestelling geannuleerd en ga voor de schakelaar en zekeringenhouder.
dank voor de uiteenzetting.
mvgroet
wilhelmina
 
Berichten: 83
Geregistreerd: 22 Jan 2014, 20:42
ligplaats: uitgeest
info:

Re: ankerlier zekeren

Berichtdoor Rob Art » 30 Okt 2014, 20:35

wilhelmina schreef:ik neem aan dat Hans gelijk heeft en ik neem zekere voor t onzekere en kies toch voor de losse zekering.
heb de zekeringenautomaat-bestelling geannuleerd en ga voor de schakelaar en zekeringenhouder.
dank voor de uiteenzetting.
mvgroet


Goeie keuze, een zekering automaat heeft niet de kA waarde van een mespatroon. Een zekering automaat is leuk (en betaalbaar) bij kleine vermogens, als je al een nominaalstroom van 75A bij 24V hebt kan de kA waarde flink oplopen afhankelijk van de accu capaciteit wat er is toegepast. Als je dan een te lichte automaat (qua kA waarde) hebt en je hebt een keer een goeie sluiting explodeert je zekering automaat! En de huis tuin en keuken automaten zijn niet gemaakt voor DC.

Kortom bij grote vermogens altijd zekeringen of heeele dure automaten toepassen.
Succes Groetjes Robert, Barkas Delta.